大功率传统空调的智能化问题

原来的空调都是用小米的空调伴侣做智能化的控制,现在弄了个大三匹空调(最大功率6500W左右),标称最大4000W的小米空调伴侣感觉不太行了。
主要还是想要米家的传感器联动,跟温度计、人体感应联动。大家有什么方案?

你家看样子挺热啊,推荐你改用中央空调比较好,不用一台一台的搞智能化改造。

这个就是红外发射器+网关。既然是大三匹,多半是在客厅,用 小爱音箱(带遥控的版本)代替就行了。

成本高啊

缺点是看不了功耗。
4000w的空调伴侣我插上去用,开最大暖气,有点烫

安全比功耗重要.

可不可以拆开换个更大功率的继电器呢

确定那个 6500W 是额定耗电功率而不是制冷量制热量:joy:
一匹空调的(制冷)功耗约为735W,3匹的也不到2500W。

在京东找了个大三匹+三级能耗的看了下参数:
制冷量7200W,制冷功率2350W;
制热量9100W,制热功率2800W。

顺便套到公式里算了下,能效比 = 制冷量 ÷ 功率,算出来的结果确实是3级能耗(新标),不过详情界面的能耗比值明显玩数字游戏,应该是用特殊状况下的制冷量来算了。

要算自己空调的功率,按下面这个算就行了
最大耗电功率 = 最大制冷量或制热量 ÷ 能效比 + 其他耗电组件的功率(基本可以忽略不计)

补充一个疏漏:制热时的耗电功率需要加上电辅热的功率(如果有电辅热并且开启)

6500w是铭牌写的最大输入功率

能效等级:一级能效
能效比:3.9
制冷量:7200(950-8700)
制热量:9500(950-11000)

制冷功率 2100(350-3500)
制热功率 2700(330-3750)

按照你的公式算,那么铭牌的制热制冷功率也没差多少。但是输入最大功率是用来干嘛的?差个普通空调伴侣(4000w)有点烫

简单说就是这空调能够承受的电力输入上限。
想要用6500W的供电来撑死空调,应该得上380V的三相电路。
一般家用都是单相电路,也就220V;
空调插座一般是16A的,不考虑降额系数0.8,也就220V*16A=3520W。

我只能根据纸面数据认为4000W的空调伴侣用在220V16A的电路中属正常使用的范围。
安全和发烫问题,直接问米家/Aqara的工程师比较好,联系客服谈及技术问题她会让工程师加微信聊的。


没有电辅热吗,如果有的话,制热时的功率要加上电辅热的功率。

有电辅热2300W,那就是2300+3750=6050W?

虽然这只是峰值,但也妥妥的超出220V16A插座的供电能力了
这种功率规格的空调居然配插头?不都是直接电线接断路器(空气开关)的吗?
你看看插头上写没写供电需求……

除非不开电辅热,不然最好从总开关单独拉条4平方铜芯线+32A空气开关专供空调(这只能算是标配
空调伴侣就别想了,用小恐龙说的红外遥控吧,有单独版也有小爱音箱版,当然你也可以把空调伴侣插到别的插座(不接空调)上当红外遥控用。
在意空调耗电可以装个电表 :joy:

我是准备了空气开关。结果装空调的说,好的公牛16a插头得了。卖插头的五金店老板也是这么说。
一个敢卖一个敢装一个敢试。。。:joy:

那个小米的空调伴侣可以不装在空调上的,装在别的地方也能遥控空调,第一次配置的时候有啊~只是没法记录功率了

1 个赞

京东格力的3匹空调的详情页面里有说

纯粹是好奇心作怪,想看看大三匹空调会用多少功率。要不然都直接空开的

对的,空调伴侣装旁边插座就行,不影响控制

这里标注的能效比是最高能效比,通常是空调负荷75%左右的值.

负载越往两头走,能效比越低.

最大输入功率其实是多种情况取大值.

情况一,制热情况下,压缩机最大功率(3750)+电辅热的额定功率(2300)=冬季正常运行时的最大功率(6050)

情况二,冬季压缩机的启动功率,电动机启动时瞬时电流会比正常运行时大很多,通常在额定电流的数倍,当然,实际上当功率特别大的时候,例如几十kw的时候,会采用特殊的启动方式,例如星三角启动,来降低瞬时电流.具体怎么算的我就不清楚了.

第一种情况,空调厂家应该会做限制,不会真的跑到这么高的功率(例如开电辅热的时候压缩机降频或停机),但是第二种情况就没办法了.

另外,如果你去看看家里的空开,(有可能)会发现空调的空开和普通插座、照明的空开型号不一样,例如正泰的型号,普通的空开是 Cxx,空调的是Dxx,xx代表电流,乘220就是跳闸的功率,区别在于Cxx会在达到功率后立刻跳闸,Dxx会延时跳闸,就是为了解决空调启动瞬时电流过大的问题.

我这有某的厂家的多联机样本,其某型号室外机额定功率为13KW,最大输入功率为28KW,室外机是不带电辅热的(辅热在室内机),这个最大输入功率就是前面说的情况二,压缩机启动时的瞬时功率.

3P空调大多数情况下,都可以用16A的插座,但是毕竟有安全隐患.

至于空调伴侣,其实也没太大问题,因为安全薄弱点在插座.这个薄弱点不是指的电承载能力,而是着火以后,空调伴侣防火的外壳会把着火范围限制在空调伴侣内部,而质量不好的插座、排插,更容易引起火灾.

另外一点,这些涉及安全的设备,都会留出来一定的余量,就好像过期一天的面包吃不死人一样,负载超一点也没事.

不过安全无小事,还是尽快调整一下,别用插座了.

谢谢建议。已经改空开+万能遥控。主要还是好奇心,想看看到底实际用功率。估计今年夏天用电要到600+了